本帖最后由 喵喵侠作怪 于 2018-11-16 17:11 编辑
前提:窗帘电机电源正常,且485通讯线已正常接在主机COM口(485),主机设置杜亚电机波特率为9600 8 1 无
第一步:解析百分比协议,可以解析101条,也可以解析11条,本次以十一条为例,注意该窗帘电机ID为01 01
第二步:窗帘APP块
第三步:anascaler
第四步:analog eguate,对应十一条
第五步:开关互锁,好像也可以不写
该程序要在窗帘电机装好后才能正常使用,可以简单实现窗帘电机的百分比开合。当然可以更复杂一些,
比如写101条百分比指令,开关指令也用模拟量来写(让ain的值变为0或100%可以让开关与开合度同步)等,也许可以达到更好的效果。
|