富士通中央空调

[复制链接]
£忆¶ 发表于 2019-1-22 11:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 £忆¶ 于 2019-1-23 09:11 编辑

           富士通中央空调
一、富士通中央空调(VRF系统用MODBUS信号转换器)如下图所示:
lALPDgQ9qdeldTbNAvHNA-0_1005_753.png
二、将富士通MODBUS信号转换器(X1、X2)接到任意一台外机或者内机(X1、X2)都可以,如下图(红色框出来的)
lALPDgQ9qdebPc3NA97NAuQ_740_990.png
三、主板set2  4是扫描   完成之后set2的3打开所有空调,之后信号转化器断电30s 后通电  自动程序载入就可以了,会自动分配地址。
lALPDgQ9qdfuNyLNAqfNA_0_1021_679.png


四、接好MODBUS信号转换器查看内机地址
    1.长按 菜单 和 确定 进去 显示屏会显示01


    2. 选择左 按下去加到   10
lADPDgQ9qdeUSe3NA-jNAu4_750_1000.jpg
   3.点击确定   右边 0000 是室外机地址, 下面 01 是室内机地址。
lADPDgQ9qdeUSefNA-jNAu4_750_1000.jpg





    具体协议参考附件





富士通中央空调协议说明.zip

780.61 KB, 下载次数: 889

协议说明

饶绍荣 发表于 2019-1-22 12:04:47 | 显示全部楼层
这个对接有难度的,单向控制容易,双向控制有难
回复

使用道具 举报

13228751750 发表于 2019-2-12 12:56:27 | 显示全部楼层

感谢楼主分享,辛苦了!!!
回复

使用道具 举报

小叮当 发表于 2019-2-28 11:24:09 | 显示全部楼层
不错
回复

使用道具 举报