一个月半之前做的案子,出现用0-10V模块但是没法把筒灯关闭的情况!1、线路没有问题
2、模块没有问题。程序没有问题
原因查明:超过四个筒灯的回路,会有回流电压把驱动自行点亮,这个也是根据驱动的不同而定的,这个驱动是灯具厂家自带。
解决办法:在无法更换驱动器的情况下,把筒灯的电源接到继电器模块上,通过继电器强行关闭筒灯,app上还是只有调光的开关,不用添加继电器的APP块(导致冗杂)。程序上只需要通过比较调光筒灯的模拟量,大于0就开启继电器,等于0就关闭继电器即可。
综以上所述
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
krsa
发表于 2021-7-26 10:57:15
|
显示全部楼层
这个思路很不错哦
回复
使用道具
举报
照妖镜
xgz835952869
发表于 2021-7-30 09:41:12
|
显示全部楼层
不错,混个经验拉
回复
使用道具
举报
照妖镜
xgz835952869
发表于 2021-8-11 16:31:24
|
显示全部楼层
DALI呢,有个回路上有16个筒灯,16个dali驱动,有时侯个别灯会闪一下,只有0.2s就熄灭了,这是不是回流电触发驱动的。
回复
使用道具
举报
照妖镜
beyond0637
发表于 2023-2-7 17:05:00
|
显示全部楼层
遇到过我一般都是在0-10V上并个1K电阻