本帖最后由 qiangzefeng 于 2024-10-21 14:50 编辑
一、外观说明 二、网转串设备设置 1. 将网转串设备接入12-24V电源,通过网线接入局域网,用USR-MO V2.2.5.8工具(
)搜索到网转串设备,网转串初始ip为192.168.0.7 2.修改网转串设备的ip地址,网关,子网掩码与现场主机在同一个网段,修改校验位,数据位,停止位,波特率与要控制的485或232设备一致,工作模式选择TCP-SERVER. 或者进入网转串设备网页输IP进入(例:192.168.6.7)
三、普罗德主机web端配置页网络接口配置 1.打开浏览器,在地址栏中输入普罗德主机的ip地址(默认ip为192.168.55.55),进入登录页面,输入账号和密码,用户名默认为admin,密码默认为crodigy。 2.点击左侧接口配置,在新的页面中下方找到网络接口配置,点击右侧添加按键添加网转串设备 3.输入网转串名称,接口选择TCP,输入网转串IP地址目标端口和本地端口,点击确认 4.添加完成后点击部署 5.在配置页面左侧找到设备控制点击跳转到设备控制页面 6.在设备控制页面右上角找到