本帖最后由 qiangzefeng 于 2024-6-11 11:49 编辑
一.感应器接线图 感应器接入12-24v,RS485-A,RS485-B接入主机RS485端口 二.感应器地址更改 [size=10.0000pt]1. 编辑 ID 方法:将USB转485调试线USB端插在电脑上,另外一端接在感应器的485口上,感应器接12-24v电,上电自检 20S 后,短按按键一次进入 ID 编程模式(串口出现 51 FF FF 06 21 01 77) 指示灯快速闪烁,一分钟内可设置 ID,成功后指示灯停止闪烁。(进入后再次短按一次按键退出编程模式指示灯停止闪烁) 2. 设备 ID 默认 0xFFFF 3. 恢复出厂设置方法: 长按面板按键 3 秒恢复出厂设置,设备 ID 不恢复,主动上报和被动查询不恢复。 4. 出厂设置参数:灵敏度:100% 延时时间:30S 指示灯:打开。 5. 备注:一条 485 总线上,只能一个感应器处于编辑 ID 模式!不能多个同时进行以免造成地址出错! 感应器地址FFFF更改为0001-0021: 地址0001: 51 FF FF 07 18 00 01 6F 地址0002: 51 FF FF 07 18 00 02 70 地址0003: 51 FF FF 07 18 00 03 71 地址0004: 51 FF FF 07 18 00 04 72 地址0005: 51 FF FF 07 18 00 05 73 地址0006: 51 FF FF 07 18 00 06 74 地址0007: 51 FF FF 07 18 00 07 75 地址0008: 51 FF FF 07 18 00 08 76 地址0009: 51 FF FF 07 18 00 09 77 地址0010: 51 FF FF 07 18 00 0A 78 地址0011: 51 FF FF 07 18 00 0B 79 地址0012: 51 FF FF 07 18 00 0C 7A 地址0013: 51 FF FF 07 18 00 0D 7B 地址0014: 51 FF FF 07 18 00 0E 7C 地址0015: 51 FF FF 07 18 00 0F 7D 地址0016: 51 FF FF 07 18 00 10 7E 地址0017: 51 FF FF 07 18 00 11 7F 地址0018: 51 FF FF 07 18 00 12 80 地址0019: 51 FF FF 07 18 00 13 81 地址0020: 51 FF FF 07 18 00 14 82 地址0021: 51 FF FF 07 18 00 15 83
6.若初始地址不为FFFF,例如从ID 01改为02,编辑方法一样,编辑 ID 方法:上电自检 20S 后,短按按键一次进入 ID 编程模式(串口出现 51 00 01 06 21 01 7A) 指示灯快速闪烁,一分钟内可设置 ID,成功后指示灯停止闪烁。(进入后再次短按一次按键退出编程模式指示灯停止闪烁) 通过串口工具发送51 00 01 07 18 00 02 73 51 00 01 07 18 00 02 73 原id 更改后id 检验位 7.感应器感应器范围修改 以地址为0001感应器为例,感应器范围更改 10%: 51 00 01 06 05 0A 67 20%: 51 00 01 06 05 14 71 30%: 51 00 01 06 05 1E 7B 40%: 51 00 01 06 05 28 85 50%: 51 00 01 06 05 32 8F 60%: 51 00 01 06 05 3C 99 70%: 51 00 01 06 05 46 A3 80%: 51 00 01 06 05 50 AD 90%: 51 00 01 06 05 5A B7 100%: 51 00 01 06 05 64 C1 三.普罗德主机web端添加485存在感应器 1.打开浏览器,在地址栏中输入普罗德主机的ip地址(默认ip为192.168.55.55),进入登录页面,输入账号和密码,用户名默认为admin,密码默认为crodigy。 2.在web配置页面左侧选择设备管理-本地协议设备,右下角找到本地协议设备块,选择环境传感器-迈睿存在感应器,选择对应感应器的485接口,点击添加,依次填写感应器的名称,地址,所属区域和房间,点击确认,部署 3.在配置页面左侧找到设备控制点击跳转到设备控制页面 4.在设备控制页面找到其他,可以看到添加的存在感应器的状态值,光照值及有人无人状态
|