新手常犯的隐秘错误(1)-总线设备时有时无 ...
返回列表
发新帖
回复
新手常犯的隐秘错误(1)-总线设备时有时无
[复制链接]
叶硕闻-聪普
发表于 2019-3-19 11:01:53
|
显示全部楼层
|
阅读模式
本帖最后由 叶硕闻-聪普 于 2019-3-26 11:07 编辑
总线
A/B线采用双绞线连接,表现为导致主机设备搜索问题,时而搜索到,时而搜不到。
错误做法:
总线布线采用网线时,为稳妥起见,
24/A/B/G,都采用双绞线连接,这使两个设备A-A/B-B之间有两根独立的线路,这会导致主机设备搜索问题,时而搜索到,时而搜不到;
原因:见附件。
新手常犯的隐秘错误(1).rar
2019-3-19 13:34 上传
点击文件名下载附件
490.12 KB, 下载次数: 1053
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
有你相随
发表于 2019-3-19 13:52:52
|
显示全部楼层
完美
回复
使用道具
举报
照妖镜
£忆¶
发表于 2019-3-19 14:13:14
|
显示全部楼层
顶起来
回复
使用道具
举报
照妖镜
羽电流音
发表于 2019-4-1 10:00:47
|
显示全部楼层
回复
使用道具
举报
照妖镜
楼主
|
叶硕闻-聪普
发表于 2019-4-3 17:22:24
|
显示全部楼层
新手常犯的隐秘错误(2)—面板返工;
原因:
面板安装前,未设地址或者面板设好地址后未贴标签,导致后续混乱,面板返工。