感应器会延时开灯解决方法,上升沿和下降沿信号的区别。 ...
返回列表
发新帖
回复
感应器会延时开灯解决方法,上升沿和下降沿信号的区别。
[复制链接]
p371790699
发表于 2019-5-7 17:51:04
|
显示全部楼层
|
阅读模式
本帖最后由 p371790699 于 2019-5-7 17:52 编辑
首先干接点的感应器的信号输出分为常开,常闭。常开的意思为,感应器在工作时候,两个信号线直接是断开的,感应到人之后,信号线连接通,形成回路。
常闭的意思为,感应器在工作时候,两个信号线是导通的,当感应器感应到人之后,信号线断开。形成断路。
常开常闭对应PCCT中的区别就是,常开信号在未触发的时候就0,常闭信号在未触发的时候就是1,如图所示
当常开感应器感应到人之后,常开信号就会从0变为1,感应不到人后又从1变为0,当常闭信号的感应器,感应到人之后会从1变0,感应不到人之后从0变为1.
PCCT里面我们把信号从0变为1,称为上升沿,把信号1变为0称为下降沿。我们常用感应器开关灯的逻辑块 RetrigOneShot
Trig是上升沿触发,也就是信号从0到1触发命令,Trig*是下降沿触发是从1变为0触发。所以如果把常闭的感应器信号,填写到RetrigOneShot的Trig变量上,当感应器感应到人,信号从1变为0,不能触发开灯命令,只有人离开感应范围,信号从0变为1,才会触发开灯命令。这就是为什么感应器延时的原因。
解决方法:1.把感应器设置为常开,2.把感应器变量填到Trig*变量上触发。3.感应器信号先进NOT逻辑,然后在把NOT逻辑块的输出关联到RetrigOneShot的Trig变量上。
二.我们主机重启,主机重新上电,上传了程序之后,某些感应器会进行报警,或者打开了联动灯光。或者打开布防之后,感应器没感应到人却直接报警,或者设置了定时打开感应器,开启灯光。时间到了,感应器还没感应到人,灯光却自动打开了。
这些问题也都是因为信号变化所产生的原因。
例如感应器是常闭的,那么由于主机重启,主机刚起来所有数据都是0,所以当常闭的信号1输入后,会产生一个从0变为1的上升沿触发。这就是主机重启,自动进行报警,或者打开联动灯光的原因。解决方法还是上述讲的1,2,3.
PCCT里面大部分信号都是通过上升沿触发,我们了解感应器进来之后,信号的变化,就能找出一系列问题的所在。
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
羽电流音
发表于 2019-5-8 09:06:53
|
显示全部楼层
回复
使用道具
举报
照妖镜
有你相随
发表于 2019-5-8 09:15:45
|
显示全部楼层
回复
使用道具
举报
照妖镜
喵喵侠作怪
发表于 2019-5-10 09:22:00
|
显示全部楼层
综以上所述
回复
使用道具
举报
照妖镜
林哲_H6zzf
发表于 2019-5-18 09:04:24
|
显示全部楼层
回复
使用道具
举报
照妖镜
youxia
发表于 2019-5-19 14:01:59
|
显示全部楼层
回复
使用道具
举报
照妖镜
返回列表
发新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
回复楼主
返回列表
主机模块
PCCT
APP
对接说明
交流中心
在线解答
每日一帖
方案分享
图文推荐
二级路由设置图解及教程
2019-03-12
小米音响通过红外接入方法
2018-11-26
萤石云多功能互联网摄像机wifi配置异常解决方法(一)
2019-03-25
杜亚DOOYA电机RS485控制精华篇
2019-01-21
DALI教程
2020-07-20
热门排行
1
小米音响通过红外接入方法
2
PCCT使用小窍门
3
语音面板(弧音Apanel)485接入说明
4
crodigy论坛守则通知
5
麦克维尔MDS-D
6
论坛更新声明1
7
论坛更新内容征集@all
8
泊声海豚e7、E69、E76-TCP协议对接说明
9
聪普对接第三方面板程序“复位”与逻辑块详解
10
智能影音沙发控制器