弧音面板语音控制空调温度

[复制链接]
p371790699 发表于 2019-5-15 16:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
主机升级到07版本后,PLD-C1-D:2.2.07,G-C2-D:1.9.07,ASP-C1-D:1.2.07,弧音面板升级1.0.05版本,pcct2.3.4之后弧音面板控制指令增加至40条。并且支持空调温度的控制。 111111.jpg
进行如下操作编程。
1.
222222.jpg
如果用的协议组合块,他是没有单个空调命令,就需要打开仿真,操作每一个温度,主机里面会输出协议,把这个协议填到Serial I/O
2.
3333333.png
由于Analog Equate 的输出是带红色F,在PCCT里面带红色F为变量为强制唯一输出,也就是只能在Analog Equate上输出,所以不能直接填到面板语音输出上面。可以过一个Buffer进行输出。
3.
如果空调做的真实反馈,就是一直查空调状态的反馈到手机上,就不需要进行第三步。
做了假反馈的需要在进行如下操作
44444.png
用Analog Initialize SO 逻辑块把语音控制的温度转为模拟量上传至空调APP块的反馈信号。
这样的话,面板语音控制了,手机上的温度也会跟随着进行改变。