拉菲三合一面板协议

[复制链接]
有你相随 发表于 2019-7-27 16:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 有你相随 于 2019-7-24 11:04 编辑

1563935598(1).jpg

拉菲三合一面板:空调,地暖,新风三合一;且该面板只是显示功能,背面只有V+ V- A B 四个接口,不能直接接设备上的。
(1)控制方法:485
(2)通讯参数:波特率:9600  起始位:1 数据位:8 停止位:1 校验位:无
(3)通讯协议格式:标准ModBus通讯格式
协议解析:设备ID:01空调
2.jpg
          制冷:\x01\x06\x00\x31\x00\x00\xD8\x05
          制热:\x01\x06\x00\x31\x00\x01\x19\xC5
          送风:\x01\x06\x00\x31\x00\x02\x59\xC4
3.jpg
      风速低:\x01\x06\x00\x32\x00\x00\x28\x05
     风速中:\x01\x06\x00\x32\x00\x01\xE9\xC5
     风速高:\x01\x06\x00\x32\x00\x02\xA9\xC4
4.jpg
设置温度:16:\x01\x06\x00\x36\x00\x10\x68\x08
                 17:\x01\x06\x00\x36\x00\x11\xA9\xC8
                 18:\x01\x06\x00\x36\x00\x12\xE9\xC9
                 19:\x01\x06\x00\x36\x00\x13\x28\x09
..............
地暖: 5.jpg
          设置温度:16:\x01\x06\x00\x43\x00\x10\x79\xD2
                           17:\x01\x06\x00\x43\x00\x11\xB8\x12
                           18:\x01\x06\x00\x43\x00\x12\xF8\x13
                           19:\x01\x06\x00\x43\x00\x13\x39\xD3
.............
新风: 6.jpg
低速:进风档位和排风档位都是“低速”(即00000000-->00)协议:\x01\x06\x00\x4C\x00\x00\x48\x1D
中速:进风档位和排风档位都是“中速”(即00010001-->11)协议:\x01\x06\x00\x4C\x00\x11\x88\x11
高速:进风档位和排风档位都是“高速”(即00100010-->22)协议:\x01\x06\x00\x4C\x00\x22\xC8\x04
注:以上解析的协议都是没有空调,地暖,新风的开关机的指令;因为空调,地暖,新风,是没有单独的控制指令,需要三个相结合的。如下图:
7.jpg
故控制指令:空调开—地暖开—新风开:\x01\x06\x00\x39\x00\x07\x18\x05
                    空调关—地暖开—新风开:\x01\x06\x00\x39\x00\x06\xD9\xC5
                    空调开—地暖关—新风开:\x01\x06\x00\x39\x00\x05\x99\xC4
                    空调关—地暖关—新风开:\x01\x06\x00\x39\x00\x04\x58\x04
                    空调开—地暖开—新风关:\x01\x06\x00\x39\x00\x03\x19\xC6
                    空调关—地暖开—新风关:\x01\x06\x00\x39\x00\x02\xD8\x06
                    空调开—地暖关—新风关:\x01\x06\x00\x39\x00\x01\x98\x07
                    空调关—地暖关—新风关:\x01\x06\x00\x39\x00\x00\x59\xC7