1、模块凡是我们的模块,都有24 A B G,24和G是给模块供电用的,AB是模块之间通信用的,模块之间手拉手的布线方式:比如平层:强电箱里的模块之间手拉手接好线,各个房间的面板手拉手到强电箱的模块,实现所有模块的通信
比如多层:每一层强电线里的模块手拉手,每一层的面板手拉手到该层的强电箱的模块,然后每一层的强电箱之间手拉手布线(例如主机在1楼电箱,3楼电箱布线到2楼电箱,2楼电箱布线再到1楼电箱,由此实现每一层的通信)
注意:你要控制某样东西,那么该受控设备与可以控制它的模块之间必须得布线。(比如干接点感应器你要布线到能接收干接点信号的模块上,控485与232设备就得布线到主机或网转串)
希望大家能了解我们产品的具体功能、受控设备的控制方式。


2、安装建议
我们的八路继电器、八路输入输出是有显示屏的,可以看到设备的ID并直接手动修改,但是面板没有ID显示,建议大家安装面板之前先给所有面板修改好ID并贴上标签,不然后期还得楼下楼下的跑确定面板ID。全部模块接好后可以通过我们的PCCT编程软件搜索现场的所有模块是否都在线,以确保线路、模块是否正常。
986A132B-D0BC-4249-B60E-1BDB8DDBB44D.png

文件夹打开后,模块前面出现黄色的感叹号的,说明现场ID有冲突

3、做好记录
很多人在接好灯光、感应器这些之后没有做记录,导致后期自己都搞不清楚每一个模块上的每一路接的具体设备,这样会极大的影响后期的工作开展。