造作485感应器地址设置方法(普罗德AA/AC)

[复制链接]
admin 发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
485感应器地址设置方法(普罗德AA/AC)
一.感应器修改地址
将感应器上的A、B与USB转485串口调试线上的TR+、TR-连接,USB转485线把USB端插在调试电脑上,感应器上V、G分别接24V正、负。打开串口调试软件,选择对应端口
默认波特率9600 8 1 无
RS485 发码修改ID,范围 0~99,仅限于 Mini 系列
注意:每次上电后,第一次发码才可以起作用
1.广播设置地址,适用总线上只有 1 个传感器
ID=01   55 AB 04 FF 00 01 A5/55 CA 08 FF 06 00 01 00 01 A5 B6
ID=02   55 AB 04 FF 00 02 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 02 A5 B6
ID=03   55 AB 04 FF 00 03 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 03 A5 B6
ID=04   55 AB 04 FF 00 04 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 04 A5 B6
ID=05   55 AB 04 FF 00 05 A5/55 CA 08 FF 06 00 01 00 05 A5 B6
ID=06   55 AB 04 FF 00 06 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 06 A5 B6
ID=07   55 AB 04 FF 00 07 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 07 A5 B6
ID=08   55 AB 04 FF 00 08 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 08 A5 B6
ID=09   55 AB 04 FF 00 09 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 09 A5 B6
ID=10   55 AB 04 FF 00 0A A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 0A A5 B6
ID=11   55 AB 04 FF 00 0B A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 0B A5 B6
ID=12   55 AB 04 FF 00 0C A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 0C A5 B6
ID=13   55 AB 04 FF 00 0D A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 0D A5 B6
ID=14   55 AB 04 FF 00 0E A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 0E A5 B6
ID=15   55 AB 04 FF 00 0F A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 0F A5 B6
ID=16   55 AB 04 FF 00 10 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 10 A5 B6
ID=17   55 AB 04 FF 00 11 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 11 A5 B6
ID=18   55 AB 04 FF 00 12 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 12 A5 B6
ID=19   55 AB 04 FF 00 13 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 13 A5 B6
ID=20   55 AB 04 FF 00 14 A5/55 CA08 FF 06 00 01 00 14 A5 B6
2.地址更改,适用总线上有多个传感器需要将一个传感器地址更改到另一个地址
设置原 ID=01的传感器新 ID=02  55 AB 04 01 00 02 A5
                   /55 CA 08 01 06 00 01 00 02 A5 B6
设置原 ID=07的传感器新 ID=09  55 AB 04 07 00 09 A5
              /55 CA 08 07 06 00 01 00 09 A5 B6
二.感应器感应范围修改(群发)
侦测距离: 10%   55 AB 05 FF 10 8E 0A A5/55 CA 0801 06 00 6E 00 0A A5 B6
侦测距离: 20%   55 AB 05 FF 10 8E 14 A5/55 CA 0801 06 00 6E 00 14 A5 B6
侦测距离: 30%   55 AB 05 FF 10 8E 1E A5/55 CA 0801 06 00 6E 00 1E A5 B6
侦测距离: 40%   55 AB 05 FF 10 8E 28 A5/55 CA 0801 06 00 6E 00 28 A5 B6
侦测距离: 50%   55 AB 05 FF 10 8E 32 A5/55 CA 0801 06 00 6E 00 32 A5 B6
侦测距离: 60%   55 AB 05 FF 10 8E 3C A5/55 CA 08 01 06 00 6E 00 3C A5 B6
侦测距离: 70%   55 AB 05 FF 10 8E 46 A5/55 CA 0801 06 00 6E 00 46 A5 B6
侦测距离: 80%   55 AB 05 FF 10 8E 50 A5/55 CA 0801 06 00 6E 00 50 A5 B6
侦测距离: 90%   55 AB 05 FF 10 8E 5A A5/55 CA 0801 06 00 6E 00 5A A5 B6
侦测距离: 100%  55 AB 05 FF 10 8E 64 A5/55 CA 0801 06 00 6E 00 64 A5 B6
三.感应器感应灵敏度修改(群发)
侦测灵敏度:10%   55 AB 05 FF 10 8F 0A A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 0A A5 B6
侦测灵敏度:20%   55 AB 05 FF 10 8F 14 A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 14 A5 B6
侦测灵敏度:30%   55 AB 05 FF 10 8F 1E A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 1E A5 B6
侦测灵敏度:40%   55 AB 05 FF 10 8F 28 A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 28 A5 B6
侦测灵敏度:50%   55 AB 05 FF 10 8F 32 A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 32 A5 B6
侦测灵敏度:60%   55 AB 05 FF 10 8F 3C A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 3C A5 B6
侦测灵敏度:70%   55 AB 05 FF 10 8F 46 A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 46 A5 B6
侦测灵敏度:80%   55 AB 05 FF 10 8F 50 A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 50 A5 B6
侦测灵敏度:90%   55 AB 05 FF 10 8F 5A A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 5A A5 B6
侦测灵敏度:100%  55 AB 05 FF 10 8F 64 A5/55 CA 08 01 06 00 6F 00 64 A5 B6
四.感应器指示灯修改(群发)
设置指示灯开启(有人时亮灯, 没人时灭灯)    55 AB 05 FF 10 61 91 A5
/55 CA 08 01 06 00 0F 00 01 A5 B6
设置指示灯关闭(有人没人均灭灯)             55 AB 05 FF 1061 92 A5
/55 CA 08 01 06 00 0F 00 02 A5 B6
设置指示灯夜灯模式(有人指示灯常亮,无人灭灯)55 AB 05 FF 10 61 93 A5
/55 CA 08 01 06 00 0F 00 03 A5 B6
恢复出厂默认参数55 AB 05 FF10 5B 01 A5/55 CA 08 01 06 00 0A 00 02 A5 B6
AC感应器备注:
55 CA 08 01 91 00 03 00 02 A5 B6       输入寄存器0x0002允许主动上报,其余删除
55 CA 0A 01 91 00 03 00 02 00 03 A5 B6输入寄存器0x0002,0x0003允许主动上报其余删除