通讯状态01040000000131CA接口板工作状态确认第10位,0:未准备好;1:准备好
内机连接状态010400010004A009地址段连接状态0,未连接;1,连接
内机通讯状态010400050004E1C8地址段通讯状态0,通讯正常;1,通讯故障
地址段设定010600008107A858地址段设定地址段全开,主集控
开关状态010407D000067085开关状态确认第10位,与1‘AND’,1为开,0为关
风速状态风速状态确认第8位,求逻辑与,1:LL;2;3:M;4:H;5:HH
模式状态设定模式确认第14位,求逻辑与,0:通风;1:制热;2:制冷;3:自动;7:除湿
设定温度设定温度确认15-18位,设定温度 -127.9~+127.9摄氏度
故障代码故障代码21-22位,故障代码
室内温度回风温度状态7-10位,设定温度 -127.9~+127.9摄氏度
开关及风速设定
010607D0106084AFLL,关机
010607D01061456FLL,开机
010607D0206090AFL,关机
010607D02061516FL,开机
010607D030609D6FM,关机
010607D030615CAFM,开机
010607D04060B8AFH,关机
010607D04061796FH,开机
010607D05060B56FHH,关机
010607D0506174AFHH,开机
模式设定
010607D10000D887通风模式设定
010607D100011947制热模式设定
010607D100025946制冷模式设定
010607D100039886自动模式设定
010607D100065885温度点设定(辅遥控器)
010607D100079945除湿模式设定
温度设定
010607D200A028FF16摄氏度
010607D200AAA8F817摄氏度
010607D200B428F018摄氏度
010607D200BEA8F719摄氏度
010607D200C8291120摄氏度
010607D200D2A8DA21摄氏度
010607D200DC291E22摄氏度
010607D200E6A90D23摄氏度
010607D200F028C324摄氏度
010607D200FAA8C425摄氏度
010607D2010428D426摄氏度
010607D2010EA8D327摄氏度
010607D20118291D28摄氏度
010607D20122A90E29摄氏度
010607D2012C28CA30摄氏度
010607D20136A90131摄氏度
010607D2014028E732摄氏度
新风机地址1-00模式下的关机命令01 06 07 D0 70 00 AC 87
新风机地址1-00模式下的开机命令01 06 07 D0 70 01 6D 47

 楼主| wx_epCqQORm 发表于 2019-3-4 14:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 wx_epCqQORm 于 2019-3-13 13:22 编辑

有对接问题可以联系我IRACC宋海洋18551611787
MODBUS网关端口说明及程序员命令.pdf (356.83 KB, 下载次数: 1605)

IRACC空调485NET调试软件180819.rar

1.43 MB, 下载次数: 1519

上位机软件

回复

使用道具 举报

crodigy 发表于 2019-3-4 16:24:54 | 显示全部楼层
wx_epCqQORm 发表于 2019-3-4 14:42
有对接问题可以联系我IRACC宋海洋18551611787
回复

使用道具 举报

饶绍荣 发表于 2019-3-5 11:57:42 | 显示全部楼层
楼主牛5!!!!顶!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

13228751750 发表于 2019-3-6 08:44:21 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则