聪普模块接线说明(1)

[复制链接]
crodigy 发表于 2019-3-7 16:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、继电器模块PLD-SW8.16-D接灯光回路线示意图
a2.png

注:
  • 灯图标代表该回路负载,不代表一个灯。
  • 每个LED灯是需要LED驱动器的,这个是必须的,不能省略的。



二、调光模块PLD-DIM4.5-D接线示意图
a1.png

注:
  • 同样灯图标代表该回路负载,不代表一个灯。
  • 每个LED灯是需要LED驱动器的,这个是必须的,不能省略的。
  • 该模块使用调光时仅支持支持可控硅调光方式的灯具。

三、4路干接点PLD-IN4-E模块接复位开关或机械开关示意图

a3.png

注:
  • 模块仅支持干接点信号;
  • 接面板时,直接把面板并在模块的输入端就好了,千万不要再把传统方式的220V电接进去;
  • 当然这个模块也可以接其它干接点信号


四、8路输入输出PLD-IU8-D模块接线示意图
1、继电器部分
a4.png

说明:
  • 继电器仅支持0-36V电压内的设备,不能接强电的灯;
  • 可以接干接点方式的窗帘电机(电机按其说明正常供电),即把控制线按图示接;
  • 可以接电磁阀灯,即继电器做弱电开关使用;
  • 可以接弱电的出门按钮,即在原有的门禁基础上将出门按钮的线并接在继电器上即可。


2、输入部分
a5.png
  • 可以接感应器、复位面板、干(湿)接点方式传感器等;
  • 当然只是将设备的输出信号线接过来,设备按其需求正常供电。
  • 干接点不带电压,两根线不分正负;
  • 湿接点信号是带电压的,需要区分正负,不能反接。




小叮当 发表于 2019-3-7 16:58:11 | 显示全部楼层
很好
回复

使用道具 举报

13228751750 发表于 2019-3-9 09:20:14 | 显示全部楼层
很详细  赞一个
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册