设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
登录
立即注册
论坛
BBS
每日签到
搜索
搜索
本版
帖子
用户
聪普智能
»
论坛
›
crodigy
›
对接说明
›
LF_D8空调地暖温控二合一通讯协议
返回列表
发新帖
回复
LF_D8空调地暖温控二合一通讯协议
[复制链接]
WSTAR
发表于 2019-5-27 10:59:54
|
显示全部楼层
|
阅读模式
空调01地址的面板控制协议如下
开机:\x01\x06\x00\x39\x00\x01\x98\x07
关机:\x01\x06\x00\x39\x00\x00\x59\xC7
制冷:\x01\x06\x00\x31\x00\x00\xD8\x05
制热:\x01\x06\x00\x31\x00\x01\x19\xC5
送风:\x01\x06\x00\x31\x00\x02\x59\xC4
低速:\x01\x06\x00\x32\x00\x00\x28\x05
中速:\x01\x06\x00\x32\x00\x01\xE9\xC5
高速:\x01\x06\x00\x32\x00\x02\xA9\xC4
温度16:\x01\x06\x00\x36\x00\x10\x68\x08
温度17:\x01\x06\x00\x36\x00\x11\xA9\xC8
温度18:\x01\x06\x00\x36\x00\x12\xE9\xC9
温度19:\x01\x06\x00\x36\x00\x13\x28\x09
温度20:\x01\x06\x00\x36\x00\x14\x69\xCB
温度21:\x01\x06\x00\x36\x00\x15\xA8\x0B
温度22:\x01\x06\x00\x36\x00\x16\xE8\x0A
温度23:\x01\x06\x00\x36\x00\x17\x29\xCA
温度24:\x01\x06\x00\x36\x00\x18\x69\xCE
温度25:\x01\x06\x00\x36\x00\x19\xA8\x0E
温度26:\x01\x06\x00\x36\x00\x1A\xE8\x0F
温度27:\x01\x06\x00\x36\x00\x1B\x29\xCF
温度28:\x01\x06\x00\x36\x00\x1C\x68\x0D
温度29:\x01\x06\x00\x36\x00\x1D\xA9\xCD
温度30:\x01\x06\x00\x36\x00\x1E\xE9\xCC
地暖01地址的控制协议如下
地暖开机\x01\x06\x00\x39\x00\x02\xD8\x06
地暖关机\x01\x06\x00\x39\x00\x00\x59\xC7
空调地暖全开:\x01\x06\x00\x39\x00\x03\x19\xC6
地暖温度16:\x01\x06\x00\x43\x00\x10\x79\xD2
地暖温度17:\x01\x06\x00\x43\x00\x11\xB8\x12
地暖温度18:\x01\x06\x00\x43\x00\x12\xF8\x13
地暖温度19:\x01\x06\x00\x43\x00\x13\x39\xD3
地暖温度20:\x01\x06\x00\x43\x00\x14\x78\x11
地暖温度21:\x01\x06\x00\x43\x00\x15\xB9\xD1
地暖温度22:\x01\x06\x00\x43\x00\x16\xF9\xD0
地暖温度23:\x01\x06\x00\x43\x00\x17\x38\x10
地暖温度24:\x01\x06\x00\x43\x00\x18\x78\x14
地暖温度25:\x01\x06\x00\x43\x00\x19\xB9\xD4
地暖温度26:\x01\x06\x00\x43\x00\x1A\xF9\xD5
地暖温度27:\x01\x06\x00\x43\x00\x1B\x38\x15
地暖温度28:\x01\x06\x00\x43\x00\x1C\x79\xD7
地暖温度29:\x01\x06\x00\x43\x00\x1D\xB8\x17
地暖温度30:\x01\x06\x00\x43\x00\x1E\xF8\x16
地暖温度31:\x01\x06\x00\x43\x00\x1F\x39\xD6
地暖温度32:\x01\x06\x00\x43\x00\x20\x79\xC6
地暖温度33:\x01\x06\x00\x43\x00\x21\xB8\x06
地暖温度34:\x01\x06\x00\x43\x00\x22\xF8\x07
地暖温度35:\x01\x06\x00\x43\x00\x23\x39\xC7
需要说明的是:地暖33度到35度指令协议还控制不了,已反馈拉菲厂家,后期测试并加进去
查询命令如下
\x01\x03\x00\x31\x00\x13\x55\xC8
返回数据如下
\x01\x03\x00\x26\x00\x01\x00\x00\x00\x18\x00\x19\x00\x19\x00\x19\x00\xFA\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\x00\x10\x00\x00\x00\x17\x99\x90
返回数据的第6字符为空调的模式,第8字符为风速,第10字符为室内温度,第12字符为设置温度,第22字符为空调地暖的开关机状态,第36字符为地暖模式,第42字符为地暖设置温度。
其中空调模式返回字符为0,1,2分别对应制冷,制热,送风;风速返回字符为0,1,2分别对应低速,中速,高速;温度返回数值转换成10进制就是对应的温度值;空调地暖开关机状态返回值为0,1,2,3分别对应,全关,空调开地暖关,地暖开空调关,全开。
LF_D8空调地暖新风温控三合一通讯协议.rar
(50.57 KB, 下载次数: 1186)
2019-5-27 10:59 上传
点击文件名下载附件
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
常州律动智能
发表于 2019-5-27 13:07:54
|
显示全部楼层
地暖最高只能32度
回复
使用道具
举报
照妖镜
13429666767
发表于 2019-5-27 13:14:57
|
显示全部楼层
常州律动智能 发表于 2019-5-27 13:07
地暖最高只能32度
我测试的到32度,这个和拉菲厂家沟通了,面板能设置到少摄氏度,就需要对应的指令能控制,让厂家那边测试修改了
回复
使用道具
举报
照妖镜
返回列表
发新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
回复楼主
返回列表
主机模块
PCCT
APP
对接说明
交流中心
在线解答
每日一帖
方案分享
图文推荐
二级路由设置图解及教程
2019-03-12
小米音响通过红外接入方法
2018-11-26
萤石云多功能互联网摄像机wifi配置异常解决方法(一)
2019-03-25
杜亚DOOYA电机RS485控制精华篇
2019-01-21
DALI教程
2020-07-20
热门排行
1
小米音响通过红外接入方法
2
PCCT使用小窍门
3
语音面板(弧音Apanel)485接入说明
4
crodigy论坛守则通知
5
麦克维尔MDS-D
6
论坛更新声明1
7
论坛更新内容征集@all
8
泊声海豚e7、E69、E76-TCP协议对接说明
9
聪普对接第三方面板程序“复位”与逻辑块详解
10
智能影音沙发控制器