中弘自定义485协议说明

[复制链接]
admin 发表于 2018-11-9 10:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、中弘自定义485协议格式不属于标准modbus协议;所以格式要根据文档进行

控制格式如下
zh格式.png
回复数据格式如下

zh返回.png
1、其中网关地址,该地址根据现场情况进行设定,出厂默认为“0x01”
2、功能码和控制值关系
zh功能与数值.png

3、空调数量和空调地址
如果一次控制一台,数量就是1;空调地址(外)、空调地址(内)
如果一次控制两台,数量就是2;两台的空调地址(外)、空调地址(内)

4、校验结果:校验数据域之前所有数据,即从“网关地址”到“空调地址”所有数据的和(checksum),
溢出不计,只取低 8 位。

二、控制举例
只控制“1-3”空调室内机开机运行:
发送:01 31 01 01 01 03 38

控制“1-1”,“2-0”两台空调室内机关机:
发送:01 31 02 02 01 01 02 00 3A


三、查询回复关系
参考文档,里面举例讲的很清楚;并且也举例列出了回复的每个字节代表的含义。