零狗温控面板

[复制链接]
有你相随 发表于 2019-8-26 11:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 有你相随 于 2019-9-2 13:42 编辑

零狗:空调地暖新风三合一温控面板

1.jpg

通讯参数:485通讯;波特率(默认):4800 数据位:8 停止位:1 校验位:无通讯协议:标准的MODBUS格式
2.jpg
例:ID01:
空调:开机:01 06 10 01 00 01 1D 0A
         关机:01 06 10 01 00 00 DC CA

         制冷:01 06 10 03 00 00 7D 0A
         制热:01 06 10 03 00 01 BC CA
         通风:01 06 10 04 00 04 CD 08
         除湿:01 06 10 04 00 01 0D 0B

        高速:01 06 10 08 00 03 4C C9
        中速:01 06 10 08 00 02 8D 09
        低速:01 06 10 08 00 01 CD 08
        自动:01 06 10 08 00 00 0C C8
温度:
        16度:01 06 10 02 00 A0 2C B2
        17度:01 06 10 02 00 AA AC B5
        18度:01 06 10 02 00 B4 2C BD
        19度:01 06 10 02 00 BE AC BA
        20度:01 06 10 02 00 C8 2D 5C
        21度:01 06 10 02 00 D2 AC 97
        22度:01 06 10 02 00 DC 2D 53
        23度:01 06 10 02 00 E6 AD 40
        24度:01 06 10 02 00 F0 2C 8E
        25度:01 06 10 02 00 FA AC 89
        26度:01 06 10 02 01 04 2C 99
        27度:01 06 10 02 01 0E AC 9E
        28度:01 06 10 02 01 18 2D 50
        29度:01 06 10 02 01 22 AD 43
        30度:01 06 10 02 01 2C 2C 87
        31度:01 06 10 02 01 36 AD 4C


地暖:开机:01 06 10 01 00 01 1D 0A  关机:01 06 10 01 00 00 DC CA(同空调开关机实际测试的
          开机:01 06 10 0F 00 01 7C C9  关机:01 06 10 0F 00 00 BD 09(此条是根据协议解析的,但实际测试没有测通,有条件的话可以测试此条指令具体功能
温度:
        16度:01 06 10 10 00 A0 8C B7
        17度:01 06 10 10 00 AA 0C B0
        18度:01 06 10 10 00 B4 8C B8
        19度:01 06 10 10 00 BE 0C BF
        20度:01 06 10 10 00 C8 8D 59
        21度:01 06 10 10 00 D2 0C 92
        22度:01 06 10 10 00 DC 8D 56
        23度:01 06 10 10 00 E6 0D 45
        24度:01 06 10 10 00 F0 8C 8B
        25度:01 06 10 10 00 FA 0C 8C
        26度:01 06 10 10 01 04 8C 9C
        27度:01 06 10 10 01 0E 0C 9B
        28度:01 06 10 10 01 18 8D 55
        29度:01 06 10 10 01 22 0D 46
        30度:01 06 10 10 01 2C 8C 82
        31度:01 06 10 10 01 36 0D 49
新风
       开机:01 06 10 13 00 01 BD 0F
       关机:01 06 10 13 00 00 7C CF

       高速:01 06 10 14 00 03 8D 0F
       中速:01 06 10 14 00 02 4C CF
       低速:01 06 10 14 00 01 0C CE
       自动:01 06 10 14 00 00 CD 0E

注:此协议的温度解析:温度*10  再转十六进制
例:16度:16 x 10 =160 然后160转换成十六进制A0