威士达窗帘模块编写

[复制链接]
为你锁心 发表于 2019-9-6 09:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.24,A,B,G接入到总线NET接口上485的AB,接对应窗帘的AB线
微信截图_20190905093722.png
2. PCCT里添加模块
微信截图_20190905094645.png
3.逻辑编写
微信截图_20190905095922.png
修改窗帘ID
电机使用前先写入ID
威士达设置ID是不需要按键触发的,可直接发送协议设置地址为 0x12
控制 00 10 01 12 80 7C
返回 12 10 02 12 0A B5 A4
注:0A:设置成功;A5:设置失败
4.2 查询设备地址
控制 00 01 01 01 91 B4
返回 12 01 02 12 0A B0 98
4.3 控制电机打开
控制 12 04 02 01 64 3C 88
返回 12 04 02 01 64 3C 88
4.4 控制电机关闭
控制 12 04 02 01 00 3D 63
返回 12 04 02 01 00 3D 63
4.5 控制电机停止
控制 12 04 02 02 00 3D 93
返回 12 04 02 02 00 3D 93
微信截图_20190905101329.png


威士达窗帘电机.cpro

32.45 KB, 下载次数: 1163

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册