三菱电机外机接线(单独一台外机连接接左边TB3端上,多台外机连接接右边TB7端上)如下图
接在网关上的X,Y端上
设置外机地址,比如两台外机,一
台
一拖 7,一
台
一拖 8,内机地址号设定分别为 1-7,8-15,则一拖 7 外机地址设为 51,一拖 8 外机地址设为 58(外机地址是在内机第一个地址号基础上加 50)
内机上需要先拨外机地址码,再拨自己地址码