一、外观说明
屏幕截图 2024-02-26 140746.png
二、网转串设备设置
1. 将网转串设备接入12-24V电源,通过网线接入局域网,用USR-MO V2.2.5.8工具( 图片13.png 搜索到网转串设备,网转串初始ip192.168.1.7
图片1.png 图片2.png
图片3.png
2.修改网转串设备的ip地址,网关,子网掩码与现场主机在同一个网段,修改校验位,数据位,停止位,波特率与要控制的485232设备一致,工作模式选择TCP-SERVER.
图片4.png
或者进入网转串设备网页输IP进入(例:192.168.6.7
图片5.png
图片6.png

三、普罗德主机web端配置页网络接口配置
1.打开浏览器,在地址栏中输入普罗德主机的ip地址(默认ip192.168.55.55),进入登录页面,输入账号和密码,用户名默认为admin,密码默认为crodigy
图片7.png
2.点击左侧接口配置,在新的页面中下方找到网络接口配置,点击右侧添加按键添加网转串设备
图片8.png
3.输入网转串名称,接口选择TCP,输入网转串IP地址目标端口和本地端口,点击确认
图片9.png
4.添加完成后点击部署
图片10.png
5.在配置页面左侧找到设备控制点击跳转到设备控制页面
图片11.png
6.在设备控制页面右上角找到 图片14.png 图标,点击查看网转串是否连接成功
图片12.png
连接不成功常见问题判断
1. 网转串没有和主机在同一个局域网下
2. 网转串的工作模式没有选择TCP-SERVER
3. 网转串的本地端口填写错误
4. 连接成功但是仍然控制不了设备,检查控制485或者232设备的端口有没有选择该网转串的端口,网转串的校验位,数据位,停止位,波特率是否与控制的485232设备一致