聪普485毫米波人体存在感应器(EDQ254)地址更改说明

[复制链接]
qiangzefeng 发表于 2024-6-11 11:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qiangzefeng 于 2024-8-15 17:04 编辑

一.感应器修改地址
1.将聪普感应器上的ABUSB485串口调试线上的TR+TR-连接,USB485线把USB端插在调试电脑上,感应器上VG分别24V、负。
微信图片_20240611105235.jpg                      
2.右击此电脑,选择管理-设备管理器-端口(COMLPT)查看USB485串口线的端口。
图片1.png
3.打开串口调试软件,选择对应端口,波特率9600,数据位8,停止位1,校验方式无,打开串口,更改地址前,需先短按感应器上的编程按键,开启地址修改功能,开启后感应器上的指示灯会快闪,更改地址成功后指示灯停止快闪,在无人操作30s后会自动退出地址修改模式,指示灯停止快闪,设备默认地址为00 00
微信图片_20240611105332.jpg 微信图片_20240611105339.jpg          
4. 修改地址,请将下面的更改地址的485协议填入发送处,按下手动发送,显示栏能接收并返回一条地址已经被更改的485码,此时地址已更改完成。
微信图片_20240611105816.png
地址01:地址修改为01 01发送:AE 00 00 01 00 03 C1 01 01 75
地址02:地址修改为02 02发送:AE 00 00 01 00 03 C1 02 02 77
地址03:地址修改为03 03发送:AE 00 00 01 00 03 C1 03 03 79
地址04:地址修改为04 04发送:AE 00 00 01 00 03 C1 04 04 7B
地址05:地址修改为05 05发送:AE 00 00 01 00 03 C1 05 05 7D
地址06:地址修改为06 06发送:AE 00 00 01 00 03 C1 06 06 7F
地址07:地址修改为07 07发送:AE 00 00 01 00 03 C1 07 07 81
地址08:地址修改为08 08发送:AE 00 00 01 00 03 C1 08 08 83
地址09:地址修改为09 09发送:AE 00 00 01 00 03 C1 09 09 85
地址10:地址修改为0a 0a发送:AE 00 00 01 00 03 C1 0A 0A 87
地址11:地址修改为0b 0b发送:AE 00 00 01 00 03 C1 0B 0B 89
地址12:地址修改为0c 0c发送:AE 00 00 01 00 03 C1 0C 0C 8B
地址13:地址修改为0d 0d发送:AE 00 00 01 00 03 C1 0D 0D 8D
地址14:地址修改为0e 0e发送:AE 00 00 01 00 03 C1 0E 0E 8F
地址15:地址修改为0f 0f发送:AE 00 00 01 00 03 C1 0F 0F 91
地址16:地址修改为10 10发送:AE 00 00 01 00 03 C1 10 10 93
地址17:地址修改为11 11发送:AE 00 00 01 00 03 C1 11 11 95
地址18:地址修改为12 12发送:AE 00 00 01 00 03 C1 12 12 97
地址19:地址修改为13 13发送:AE 00 00 01 00 03 C1 13 13 99
地址20:地址修改为14 14发送:AE 00 00 01 00 03 C1 14 14 9B
地址21:地址修改为15 15发送:AE 00 00 01 00 03 C1 15 15 9D
地址22:地址修改为16 16发送:AE 00 00 01 00 03 C1 16 16 9F
地址23:地址修改为17 17发送:AE 00 00 01 00 03 C1 17 17 A1
地址24:地址修改为18 18发送:AE 00 00 01 00 03 C1 18 18 A3
地址25:地址修改为19 19发送:AE 00 00 01 00 03 C1 19 19 A5
地址26:地址修改为1a 1a发送:AE 00 00 01 00 03 C1 1A 1A A7
地址27:地址修改为1b 1b发送:AE 00 00 01 00 03 C1 1B 1B A9
地址28:地址修改为1c 1c发送:AE 00 00 01 00 03 C1 1C 1C AB
地址29:地址修改为1d 1d发送:AE 00 00 01 00 03 C1 1D 1D AD
地址30:地址修改为1e 1e发送:AE 00 00 01 00 03 C1 1E 1E AF
地址31:地址修改为1f 1f发送:AE 00 00 01 00 03 C1 1F 1F B1
地址32:地址修改为20 20发送:AE 00 00 01 00 03 C1 20 20 B3
二.普罗德web配置页面添加感应器
1.将聪普人体存在感应器上的AB的接在普罗德SE主机的D1+D1-D2+21-接口(即485接口)上。
2.打开浏览器HOST配置页面,选择接口配置-串口配置,设置波特率为9600,数据位为8,停止位为1,校验方式无。
图片2.png
3.选择设备管理-本地协议设备-本地设备协议块-环境传感器—聪普存在感应器。接口选择对应485接口,点击添加,在设备管理内依次填写名称,地址,区域,房间,app显示,确认保存,部署
图片3.png    
4.点击设备控制,选择对应区域,点击其他,即可看到对应设备和当前的状态
图片4.png

微信图片_20240611105332.jpg

聪普485毫米波人体存在感应器(EDQ254)地址更改说明.pdf

593.58 KB, 下载次数: 65

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册