警报器怎么接线和编程呢
返回列表
发新帖
回复
警报器怎么接线和编程呢
[复制链接]
石家庄普乐之声
发表于 2019-3-16 11:20:45
|
显示全部楼层
|
阅读模式
我客户家里的别墅,每层都有6个窗户,每个窗户都有幕帘,而且每层都加上了一个警报器。
请问是通过CAT5把每层的幕帘串联起来,接到公寓式主机的IO口,然后警报器也通过CAT5到IO口吗。
选警报器的话有什么要求吗。
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
有你相随
发表于 2019-3-17 10:29:37
|
显示全部楼层
本帖最后由 有你相随 于 2019-3-17 10:31 编辑
首先报警器是不能串联起来的,正常情况报警器的电源是可以串联的,报警信号线是分开的,因为我们要对不同地方地报警信号进行相应区域报警关联,所以每一个报警器都需要两芯线作为报警信号输出拉倒主机的IO口或者IU8模块上。如果你的所有报警器是当做一个报警器使用可以串联的,这样不管哪一个报警器触发都只会触发这一个变量
回复
使用道具
举报
照妖镜
喵喵侠作怪
发表于 2019-3-18 09:09:30
|
显示全部楼层
如楼上所言,1、幕帘如果不分区域,可以串联,需要分区域比如需要知道哪个窗户有人闯入报警,则需要单独一根网线到IO口(IO用两芯,电源用两芯,余下预留)2、报警器,需要知道报警器工作的原理,普通有直接通过电源控制的,或者通过主机RELAY输出控制,要看设备具体由什么控制,如果电源控制,如果220V则拉电源线到SW8,0-36V则拉网线到IU8或大主机或SW8