聪普PCCT中toggle逻辑块的花样使用

[复制链接]
WSTAR 发表于 2019-3-29 10:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种情况:一个插座、一个设备的强电线直接接到了我们聪普的继电器模块上,那么我们需要主机重启或者上传程序后,这一路继电器需要处于吸合状态。以下讲解具体操作步骤:
第一、先介绍toggle的功能,如下图



微信截图_20190329095944.png
第二、我们把out*的变量填写到继电器处,就可以实现主机重启或上传程序后,一直处于吸合状态,但是不影响我们控制这个继电器的断开


123.jpg


第三、做一个延伸内容讲解
1、set从低电平到高电平触发时out变量一直处于高电平,out*处于反状态
2、reset从低电平到高电平触发时out*变量一直处于高电平,out处于反状态
3、clock每次从低电平到高电平触发时out和out*状态反转一次,但set和reset状态不变化


此贴为逻辑块的小技巧