感性负载、容性负载和纯阻性负载

[复制链接]
胡仁剑 发表于 2019-4-17 11:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 胡仁剑 于 2019-4-17 11:21 编辑

  一般继电器模块的属性上面会提及到纯阻性负载、感性负载和容性负载,那么他们到底是什么意思呢?


在交流电路中,由于交流电的方向周期性的发生改变,所以负载会有这三种类型:纯电阻负载、容性负载和感性负载,三种负载的性质是不同的。                                                                                        QQ图片20190417105742.png


1、纯电阻负载包括线路、线圈等的电阻性消耗,以及电能转化为机械能用于拖动负载的部分能量,都属于纯电阻负载。其特点是电流方向和电压方向保持同相位,用于这部分的功率称为有功功率,一般用字母p表示。(比如电饭锅,灯泡,电炉,电烙铁,电油汀。)


2、感性负载是电感特性产生的,是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率,比如电动机、变压器的励磁电流,就是绕组线圈的电感特性形成的电流,其特点是电流方向滞后于电压方向90°。电感电流并不消耗功率,而是“占用”功率,因此称为“无功功率”,一般用字母ql表示,是由电感线圈感抗的大小决定的。(比如电风扇。电磁炉,空调。简单点理解就是负载里面工作的部份一般铜线圈的。而线圈就是电感了。)


3、容性负载和感性负载性质相似,不同之处是电流方向超前电压方向90°。因此,一般在电感性负载较大的场所,为了提高功率因数、减少损耗、提高设备带负载能力,并联适当的电容器以用来“抵消”电感对无功功率“占用”的影响,所以出现了容性负载,其作用主要是用来补偿电路的功率因数的,是不得已而为之的,一般用qc表示,是由补偿电容器容抗的大小决定的。(比如电脑,电视)

在交流电路中,由于有“有功功率”和“无功功率”的存在,为了全面表征电路特性,用视在功率s可以全面描述电路中功率分配状况,其等式为:s²=p²+q²=p²+(qc-ql)²,其中qc=u²/xc,ql=u²/xl 他们之间的关系,一般把p/s=cosφ称为电路的功率因数。显然,如果没有补偿电容,qc=0,(qc-ql)²数值较大,那么s的值就大,p/s就会较小;投入补偿电容器,(qc-ql)²数值减小,功率因数相应增大。 从这个式子中也可以看出:1、qc与ql不能相等,也就是说不能全补偿,否则电路会发生谐振,出现事故;2、qc要小于ql,使整个电路呈现的还是感性状态,也就是说不要过补偿。因为过补偿电容器组投资会增加很多,但运行状况并不经济。




喵喵侠作怪 发表于 2019-4-17 13:57:42 | 显示全部楼层
==。==。==
综以上所述
回复

使用道具 举报

刘占晨_vRl22 发表于 2019-4-18 14:15:42 | 显示全部楼层
不错不错不错不错不错不错
回复

使用道具 举报

大皮鞋 发表于 2022-1-17 20:19:14 | 显示全部楼层
学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则