LF_D8空调地暖温控二合一通讯协议

[复制链接]
WSTAR 发表于 2019-5-27 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调01地址的面板控制协议如下


开机:\x01\x06\x00\x39\x00\x01\x98\x07
关机:\x01\x06\x00\x39\x00\x00\x59\xC7
制冷:\x01\x06\x00\x31\x00\x00\xD8\x05
制热:\x01\x06\x00\x31\x00\x01\x19\xC5
送风:\x01\x06\x00\x31\x00\x02\x59\xC4
低速:\x01\x06\x00\x32\x00\x00\x28\x05
中速:\x01\x06\x00\x32\x00\x01\xE9\xC5
高速:\x01\x06\x00\x32\x00\x02\xA9\xC4

温度16:\x01\x06\x00\x36\x00\x10\x68\x08
温度17:\x01\x06\x00\x36\x00\x11\xA9\xC8
温度18:\x01\x06\x00\x36\x00\x12\xE9\xC9
温度19:\x01\x06\x00\x36\x00\x13\x28\x09
温度20:\x01\x06\x00\x36\x00\x14\x69\xCB
温度21:\x01\x06\x00\x36\x00\x15\xA8\x0B
温度22:\x01\x06\x00\x36\x00\x16\xE8\x0A
温度23:\x01\x06\x00\x36\x00\x17\x29\xCA
温度24:\x01\x06\x00\x36\x00\x18\x69\xCE
温度25:\x01\x06\x00\x36\x00\x19\xA8\x0E
温度26:\x01\x06\x00\x36\x00\x1A\xE8\x0F
温度27:\x01\x06\x00\x36\x00\x1B\x29\xCF
温度28:\x01\x06\x00\x36\x00\x1C\x68\x0D
温度29:\x01\x06\x00\x36\x00\x1D\xA9\xCD
温度30:\x01\x06\x00\x36\x00\x1E\xE9\xCC



地暖01地址的控制协议如下

地暖开机\x01\x06\x00\x39\x00\x02\xD8\x06

地暖关机\x01\x06\x00\x39\x00\x00\x59\xC7

空调地暖全开:\x01\x06\x00\x39\x00\x03\x19\xC6

地暖温度16:\x01\x06\x00\x43\x00\x10\x79\xD2
地暖温度17:\x01\x06\x00\x43\x00\x11\xB8\x12
地暖温度18:\x01\x06\x00\x43\x00\x12\xF8\x13
地暖温度19:\x01\x06\x00\x43\x00\x13\x39\xD3
地暖温度20:\x01\x06\x00\x43\x00\x14\x78\x11
地暖温度21:\x01\x06\x00\x43\x00\x15\xB9\xD1
地暖温度22:\x01\x06\x00\x43\x00\x16\xF9\xD0
地暖温度23:\x01\x06\x00\x43\x00\x17\x38\x10
地暖温度24:\x01\x06\x00\x43\x00\x18\x78\x14
地暖温度25:\x01\x06\x00\x43\x00\x19\xB9\xD4
地暖温度26:\x01\x06\x00\x43\x00\x1A\xF9\xD5
地暖温度27:\x01\x06\x00\x43\x00\x1B\x38\x15
地暖温度28:\x01\x06\x00\x43\x00\x1C\x79\xD7
地暖温度29:\x01\x06\x00\x43\x00\x1D\xB8\x17
地暖温度30:\x01\x06\x00\x43\x00\x1E\xF8\x16
地暖温度31:\x01\x06\x00\x43\x00\x1F\x39\xD6
地暖温度32:\x01\x06\x00\x43\x00\x20\x79\xC6
地暖温度33:\x01\x06\x00\x43\x00\x21\xB8\x06
地暖温度34:\x01\x06\x00\x43\x00\x22\xF8\x07
地暖温度35:\x01\x06\x00\x43\x00\x23\x39\xC7


需要说明的是:地暖33度到35度指令协议还控制不了,已反馈拉菲厂家,后期测试并加进去


查询命令如下
\x01\x03\x00\x31\x00\x13\x55\xC8
返回数据如下
\x01\x03\x00\x26\x00\x01\x00\x00\x00\x18\x00\x19\x00\x19\x00\x19\x00\xFA\x00\x00\x00\x03\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x80\x00\x10\x00\x00\x00\x17\x99\x90


返回数据的第6字符为空调的模式,第8字符为风速,第10字符为室内温度,第12字符为设置温度,第22字符为空调地暖的开关机状态,第36字符为地暖模式,第42字符为地暖设置温度。

其中空调模式返回字符为0,1,2分别对应制冷,制热,送风;风速返回字符为0,1,2分别对应低速,中速,高速;温度返回数值转换成10进制就是对应的温度值;空调地暖开关机状态返回值为0,1,2,3分别对应,全关,空调开地暖关,地暖开空调关,全开。


LF_D8空调地暖新风温控三合一通讯协议.rar (50.57 KB, 下载次数: 1192)
常州律动智能 发表于 2019-5-27 13:07:54 | 显示全部楼层
地暖最高只能32度
回复

使用道具 举报

13429666767 发表于 2019-5-27 13:14:57 | 显示全部楼层

我测试的到32度,这个和拉菲厂家沟通了,面板能设置到少摄氏度,就需要对应的指令能控制,让厂家那边测试修改了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册