经常有客户碰到PCCT设备管理搜不到设备的情况,下面就一看看如何排查解决这一问题
1.确定线路正确连接,确定PCCT程序正确且模块之间没有ID冲突(PCCT里搜索设备看是否有感叹号);
2.检查模块NET指示灯状态(NET不亮AB线没有接,常亮主机里没有写该模块程序,闪烁正常);
注意A或者B只接好一根也会出现闪烁的情况,但是会搜不到设备
3.选择1个模块单独直接将模块接在主机总线上,确保接线正确。且线路通畅进行搜索验证;
4.上所述方法仍搜索不到时期,不上电用万用表测总线口AB之间的电阻,然后上电测AG之间的电压5V,BG之间的电压0V,然后再通过串口调试线转485接在主机总线A.B上,配置波特率:38400、数据位:8、停止位:1、校验位:无。控制PCCT进行设备搜索,在电脑端监听主机串口数据有无,如无则主机总线串口故障,需返回生产维修。若主机正常,测模块AG的电阻,BG的电阻,用M档,电阻在141K和1M之间都属于正常;
5.星型太多也会导致搜不到模块,再终端模块的AB之间加一个120欧的电阻。模块的G也可以试图接在主机的G上试试;
大主机AG电阻约18M欧,BG电阻约1欧,小主机AG和BG都约1K欧,公寓主机也是1K欧左右。