设为首页
收藏本站
开启辅助访问
切换到窄版
登录
立即注册
论坛
BBS
每日签到
搜索
搜索
本版
帖子
用户
聪普智能
»
论坛
›
crodigy
›
交流中心
›
新手常犯的隐秘错误(1)-总线设备时有时无 ...
返回列表
发新帖
回复
新手常犯的隐秘错误(1)-总线设备时有时无
[复制链接]
叶硕闻-聪普
发表于 2019-3-19 11:01:53
|
显示全部楼层
|
阅读模式
本帖最后由 叶硕闻-聪普 于 2019-3-26 11:07 编辑
总线
A/B线采用双绞线连接,表现为导致主机设备搜索问题,时而搜索到,时而搜不到。
错误做法:
总线布线采用网线时,为稳妥起见,
24/A/B/G,都采用双绞线连接,这使两个设备A-A/B-B之间有两根独立的线路,这会导致主机设备搜索问题,时而搜索到,时而搜不到;
原因:见附件。
新手常犯的隐秘错误(1).rar
2019-3-19 13:34 上传
点击文件名下载附件
490.12 KB, 下载次数: 1037
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
照妖镜
有你相随
发表于 2019-3-19 13:52:52
|
显示全部楼层
完美
回复
使用道具
举报
照妖镜
£忆¶
发表于 2019-3-19 14:13:14
|
显示全部楼层
顶起来
回复
使用道具
举报
照妖镜
羽电流音
发表于 2019-4-1 10:00:47
|
显示全部楼层
回复
使用道具
举报
照妖镜
楼主
|
叶硕闻-聪普
发表于 2019-4-3 17:22:24
|
显示全部楼层
新手常犯的隐秘错误(2)—面板返工;
原因:
面板安装前,未设地址或者面板设好地址后未贴标签,导致后续混乱,面板返工。
回复
使用道具
举报
照妖镜
返回列表
发新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
回复楼主
返回列表
主机模块
PCCT
APP
对接说明
交流中心
在线解答
每日一帖
方案分享
图文推荐
二级路由设置图解及教程
2019-03-12
小米音响通过红外接入方法
2018-11-26
萤石云多功能互联网摄像机wifi配置异常解决方法(一)
2019-03-25
杜亚DOOYA电机RS485控制精华篇
2019-01-21
DALI教程
2020-07-20
热门排行
1
小米音响通过红外接入方法
2
PCCT使用小窍门
3
语音面板(弧音Apanel)485接入说明
4
crodigy论坛守则通知
5
麦克维尔MDS-D
6
论坛更新声明1
7
论坛更新内容征集@all
8
泊声海豚e7、E69、E76-TCP协议对接说明
9
聪普对接第三方面板程序“复位”与逻辑块详解
10
智能影音沙发控制器